四川消防工程公司致盛消防從事行業多年,我們擁有豐富的消防經驗,承接各行業的消防維保及消防演練培訓服務,**主要與大家分享消防工程中噴淋頭與火災探測器的合適安裝距離,幫助大家更好地避免安全隱患!
一、噴頭安裝的一般規定
1.噴淋頭的安裝間距一般為直徑3.6m,半徑1.8m。
2.噴淋頭的較大保護面積為12.5㎡。
3.噴淋頭與墻壁的距離不應小于300毫米。
4.當噴淋頭與天花板的距離大于80mm,天花板內有可燃物時,上下噴灑。
二、探測器安裝的一般規定
1.煙感距離一般為直徑15m至7.5m在半徑上;感溫距離一般為直徑10m,半徑5m。
2.走道的煙感設置在15m距離,溫度感設置在10m距離。
3.探測器到墻壁和光束邊緣的水平距離不應小于0.5m。
4.探測器0.5m范圍內不應有障礙物。
5.探測器到空調送風口的水平距離不應小于1.5m;到多孔送風頂棚開口的水平距離不應小于0.5m。
如果您有消防施工及維保服務需要,歡迎來電與我們聯系!四川消防工程公司致盛消防將竭誠為您服務。